       (1)封闭底漆施工
    用刷涂、辊涂或喷涂的方法施工封闭地坪漆底漆一道至两道,两道之间的间隔时间在8h以上,但不能大于48h。对于旧地面,应增加一道底漆。底漆施工时应注意涂布均匀,涂膜无明显的厚度差异,防止漏涂。用辊涂法施工应注意余料堆积情况。底漆封闭不完全(漏涂)时,会发生附着不牢、涂膜起泡等现象。
    (2)腻子修补
    对水泥基层存在的凹坑,用商品环氧腻子或用底漆和细石英砂配置的环氧砂浆填平,在固化成膜后打磨平整。
    (3)中层涂料施工
    对于厚膜型涂料,中层涂料施工时可采用镘刀镘涂。由于涂料中使用的石英砂较多,一般情况下刮涂后涂膜不会出现明显刮刀痕迹,但如果石英砂加入量过大,刮痕明显时应辊压一次。涂装间隔如果大于48h,应进行打磨后再进行下道涂料的施工,以保证层间黏结力。
    (4)面涂料施工
    根据环氧地坪漆涂料的种类,面涂料可以采用刷涂或刮涂施工。对于厚膜型涂料,按配比要求将两组份涂料混合均匀,待熟化后使用1mm刮板刮涂涂料。刮涂时应尽量保持厚膜均匀,无漏涂现象,无明显余料。刮涂时,刮刀的移动速度应均匀,刮刀与地面平面夹角为30°左右,以保证涂膜厚度。刮涂道数根据厚度要求而定。普通环氧涂料则可以采取刷涂方法施工。面图料施工时两道之间的间隔时间应在18h以上,但不能大于48h。配置好的涂料应尽快用完,以防止涂料的黏度升高,涂料中的气泡难于排出。
    (5)打蜡养护
    面涂料施工完,并完全固化后(一般应在面涂料施工24h以上),进行打蜡养护,两周后可验收使用。