QQ登录

只需一步,快速开始

用微信登录

扫一扫,用微信登录

手机号码,快捷登录

查看: 4008|回复: 0

[技术分享] 冷却塔的维护与保养

[复制链接]
发表于 2018-3-5 11:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    冷却塔是利用空气同水的接触(直接或间接)来冷却水的设备。是以水为循环冷却剂,从一系统中吸收热量并排放至大气中,从而降低塔内循环水的温度,制造冷却水可循环使用的设备。随着冷却塔行业不断发展,越来越多的行业和企业运用到了冷却塔,也有很多企业进入到了冷却塔行业并发展。
    冷却塔按水与空气相对流动状况不同,不同类型冷却塔优、劣,是冷却塔业界在学术上长期争论不休的问题,这种争论有力地促进了冷却塔的技术的发展,在争论中各自扬长避短,使冷却塔技术不断完善,向节能降耗,提高效率,降低投资等目标不断技术进步。
    冷却塔热力性 能好坏、噪声高低、耗电大小、漂水多少是衡量冷却塔品质优劣的关键,是用户及设计师在选用冷却塔时反复考察比较中最观注的焦点。当然对之的保养与维护也十分重要。
一、首次维修保养:
1.冷却塔外壳及框架去除污垢及清洗。
2.冷却塔入风网片去除污垢及清洗。
3.用清水冲刷冷却塔填料表面圬垢及青苔。
4.冷却塔过滤网去除污垢及清洗。
5.冷却塔洒水系统清除污垢,调整洒水系统其平衡度,定期给予旋转器加油及更换轴承,如旋转器损坏,更换旋转器。
6.清洗集水盆内污垢及残渣,检查冷却塔水盆是否漏水,如存在问题则解决之。
7.检查冷却塔所有紧固件是否有松动现象,锁紧松动紧固件。
8.检查冷却塔的电机,更换电机内的黄油,给轴承加油并更换油封。检查电机轴承使用情况,如损坏,更换轴承,在维修过程中要注意使磁隙均匀,应使用仪表检测,力求使运转中电流均匀,延长其使用寿命。
9.检查冷却塔的接驳器,给轴承加油并更换油封。并检查油位是否适当,如轴承损坏,更换轴承。
10.检查冷却塔风机上是否有泥土或水垢的积聚,如有将泥土及水垢小心地清除,以维护风机的平衡。
11.检查冷却塔皮带的松紧程度并精确调整电机皮带到最佳位置,力求延长皮带使用寿命;如皮带损坏,更换皮带。
12.给冷却塔的电机及接驳器刷防锈漆。检查冷却塔的镀锌件有否损坏和腐蚀情况,如有用防锈漆和防腐材料处理之。
13.全面检查冷却塔的运行情况:风机应顺时针方向旋转风向向上,风机运转是否平稳,旋转布水器运转是否正常或喷头布水是否均匀出水,电机防潮措施是否严密等。
二、月度维修保养
1.检查洒水系统运转情况,调节至最佳状态;
2.检查校正传动部件与塔体螺栓
3.检查传动部件运转情况,调节皮带松紧,有问题解决之;
4.清洁集水盆杂质及圬垢;
三、冷却塔的保养规程
(一)冷却塔停机后的清洗、保养
1、散水系统
①检查冷却塔主水管、分水管、喷头有无破损松动,及时时行修补、固定。彻底清除布水管及喷头内部的污物,以保证水管畅通,喷头布水均匀。
②彻底冲洗冷却塔水盘及出水过滤网罩,避免水垢污物积存堵塞管道。清洗完毕应打开泄水阀门,放尽水盘内积水,以免冻坏。
③检查水盘、塔脚是否漏水,如有漏点,及时补胶。
2、散热系统
①清洗冷却塔所有换热材(填料),彻底清除掉热材表面、孔间的水垢污物,保证换热材的洁净。拆装换热材时行修补更换。装填时注意布放紧密,不留间隙。
②清洗挡水帘、消音毯,去除污物。对破损处进行修补更换。挡水帘码放时要求 紧密,防止漂水。将冷却塔充水,检查是否漏水(特别是塔体连接处),若漏则更换密封件。
3、传动系统
①电机:检查电机的接线端子是否完好,电机转动是否正常,电机接丝盒作密封,电机轴承加油润滑,电机外壳重新喷漆。长期停机,建议业主每个月至少运转电机3个小时,保持电机线圈干燥,并润滑轴承表面。
②减速机:检查减速机转动是否正常,如有异声,立即更换减速机轴承。
③皮带、皮带轮:调节顶丝,松开皮带,延长皮带使用寿命。检查皮带有无破损、裂纹,必要时建议业主更换新皮带。校核皮带轮,马达架水平度,紧固松动螺栓,有锈蚀螺栓予以更换。
④风扇:清洗扇叶表面污物,检查扇叶角度,扇叶与风胴间隙,并进行调整。
4、塔体外观
①对风胴、塔、入风导板进行彻底清洗,保证外观清洁美观。
②重新紧固各部位螺栓,并更换生锈螺栓。
③检查塔体外观有无破损、裂纹,及时予以修补
④检查塔体壁板立缝处是否严密,必要时重新刷胶修补。
5、冷却塔附件
①检查自动补水装置--浮球有无损坏、工作是否正常。发现异常及时修理、更换。
②对冷却塔铁件螺栓重新紧固、更换生锈螺栓,对锈蚀铁件新刷漆。
③检查进、出水管,补水管的塔体法兰盘有无破损、漏水、冷却塔清洗保养完毕,建议业主用彩条围挡布将冷却塔风胴包裹密封,以防杂物进入冷却塔内部。
(二) 冷却塔开机前的检查、调式
①去掉风胴遮挡,调节顶丝,调整皮带松紧程度
②认真检查冷却塔传动系统的电机、减速机运转是否正常。
③检查清理冷却塔水盘、过滤网处污物,放水检查水盘,塔脚的密闭性,调整浮球位置,使水盘水位符合使用要求。
④调整扇叶角度,测度电机电流,使其达到最佳工况标准。
⑤调节冷却塔进、出水阀门,使冷却塔水流量达到要求。 要求具备,正式开机。
(三)冷却塔运行中的巡视、检查
定期巡视检查运行中的冷却塔,征求用户意见,了解冷却塔使用情况
②认真测试冷却塔进、出水温度、电机运转电流等技术数据。
③仔细检查电机、减速机等传动装置的运转状况。检查布水系统的实际工况。
④发现故障,立即处理。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册   扫一扫,用微信登录

本版积分规则

QQ|玻璃钢复合材料商城|联系我们|Archiver|手机版|小黑屋| FRP玻璃钢复合材料论坛 蜀ICP备10204395号-1

GMT+8, 2024-4-23 14:49 , Processed in 1.101962 second(s), 19 queries .

© 2015-2016

快速回复 返回顶部 返回列表